Quantcast

Diskuse

Diskusní vlákno , sekce: Technika

Zásuvky - problém

Nevím, zda to není mimo mísu, když tak to smažte :) Mám menší problém... Doma máme dost staré rozvody a teď začaly jiskřit pojistky. Kromě jiskření blikají hodiny, diody na přepěťové ochraně apod.... dělá to jen jeden okruh zásuvek, když odpojím PC a zapnu ho na druhý okruh (na tom vadném nechám jen televizi, hodiny atd.) tak je vše ok. Jinými slovy mám pocit, že to dělá hlavně při větším zatížení. Samozřejmě nás napadl problém s hliníkem, utáhli jsme šroubky v zásuvkách a v jističi ale pomohlo to jen na 3 dny. Nenapadá někoho, co by s tím mohlo být?? Utáhnout ty šroubky ještě více / znovu ?? Elektrikáře asi přes Vánoce neseženu..:( Díky za rady

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Koukni po krabičkách.

Jira
Registrace: 1/2007
Příspěvků: 505
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Jako jestli nejsou ožehnuty a tak? :) Zásuvky se zdají být ok.

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Mimochodem, před včerem mi PC při zapnutí vyhodil pojistky...ale PC je určitě OK... prostě mám pocit, že celý okruh nesnese větší zatížení...

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Hlavně se koukni do rozvodné skříně-tam kde máš jističe.
Vypadá to na volný vodič tohoto okruhu,který začíná v té rozvodnici.

.......

jito
Registrace: 12/2005
Příspěvků: 513
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

jo mkrnu zítra za denního světla, nicméně otec to utahoval, byl tam prý opravdu povolený vodič, jenomže teď to dělá znova...

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Je fakt dobrý nápad tak nebezpečnou věč řešit na netu? :O Poruchová služba určitě funguej i o Vánocích.

Aley
Registrace: 2/2009
Příspěvků: 152
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Musíš začít od hlavní stupačky,přes jističe nebo pojisky u hodin,potom na pojistky nebo jističe doma,potom na krabice a zásuvky.U kamaráda jsem to řešil taky a byl povolenej drát na svorkvnici hlavní stupačky.

milord
Registrace: 12/2005
Příspěvků: 719
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Ta hlína může být také kdekoliv vypálená a při větší zátěži se ta větev přetíží, pak to dělá co to dělá.
Další věc kdekoliv po cestě této větve může být rozbočná krabice kde ty šroubky mohou být také volné, tím může taktéž dojít k přetížení.

netace
Registrace: 12/2008
Příspěvků: 3 747
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

tak znovu utahnout pořípadě nechat vyměnit za měd
(Ale tím nechci nikoho navádět k takovýmto zákrokum)
znám rubriku hrobař varuje.elektrika.cz

Amiko mini combo,Amiko A4K combo+,HD Box 9105+,Mystique SaTiX-S2,SG-2100

alda
Registrace: 2/2007
Příspěvků: 3 393
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

velice dobrý články tam jsou R^

netace
Registrace: 12/2008
Příspěvků: 3 747
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Vyměň el. přívodní kabel k PC a monitoru, nebo si je dej proměřit zda jsou OK. Přetížení okruhu el.zásuvek : 2,5 mm hliník vodič je na 10 A pojistku, to se rovná 2,0 kW = 2000 W zátěž na ten zásuvkový okruh - spočítej- sečti příkom spotřebičů na okruhu. Potom může být v el. okruhu přechodový odpor způsobem oxidací nebo tzv. karbonem na spojích a kontaktech. Jinak jak radí kolegové. POZOR vyhláška č.5O !!!!! Pozvat elektrikáře. Jen názor - může být i jinak.

CES
Registrace: 4/2007
Příspěvků: 4 385
Odpověď v diskusním vlákně
 

Re: milord

U hodin do toho zasahovat nechci, navíc předpokládám, že kdyby byl problém tam, jiskřil by i druhý okruh..což se neděje..

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Tak jestli se jedná o panelákový byt, tak tam jsou rozvody vedené v podlaze a přímo od zásuvky k zásuvce, hezky přímo bez jakéhokoliv kopírování stěn. A většinou se upálí hliník klidně i v kabelu při přechodu z podlahy do té nástěné krabice co je v ní zásuvka. Nejlepší ale ikdyž komplikované zjištění závady je asi takové, že daný okruh vypneš, demontuješ všechny zásuvky co tam jsou a budeš hezky za každý vodič tahat jestli není někde v kabelu u podlshy upálený. A když je instalace uložená ve zdi a kabely vedou do krabiček, tak bývá vždy upálený caa 1cm od krabičky ve zdi. Když bude vše v pořádku a budeš mít na kabelech nějakou rezervu, tak ustříhat všechny oholené konce a znovu je oholit aby byl vidět hezký hliník. A pak zas vše smontovat dohormady. A tutéž kontrolu provést i v rozvodné skříni, odpojit fázový i nulový vodič a provést odstranení vyhřátého hliníku a vše pak znovu zapojit. A také to může být jakk mnozí píší v rozbočných krabičkách, kde byli používáný tzv. krutospoje a obalené textilní izolačkou. A záleží jestli tam máš pojistku nebo jistič. Jestli je tam jistič, takový ten černý, tak může být závada i v něm a to že je vyhřátý a má vypálené kontakty a při větším zatížení v něm jiskří jak kontakty nedostatečnou silou na sebe doléhají a to způsobuje ony problémy. Tak případně jistič vyměnit za stejnou nebo nižší hodnotu, ale nikdy ne za větší, protože by jsis tak mohl zadělat na pěkné problémy. A nebo jak ti zde mnozí radí, zavolat nějakou odbornou firmu která ti to opravý, ale počítej s tím že to bude na dlouho, protože takové závady se hrozně špatně hledají.

Harry131
Registrace: 7/2007
Příspěvků: 237
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

CES: kabel k PC by měl být ok, protože na druhém okruhu nedělá žádný problém. Příkon můžu jen odhadnout: Televize: 100 W, hodiny (budík), satelit dohromady cca 100 W...a ten PC asi 1800 W nežere :) Nicméně shodou okolností mám dostat na Vánoce LCD monitor (teď mám běžný), takže spotřeba klesne, což samozřejmě neřeší problém, ale...

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Přitáhni v rozvaděči taky šroubky na svorkovnici PEN a na jističi nejen odvodní ale i přívodní fázové vodiče.A kontrola krabic,múže být nějaká ohořelá a vzniklý přechoďák klidně vyhodí jistič.Když tak znovu přesvorkovat.Hodně zdaru,už jsem takových závad hledal hodně,je to práce na (nevhodné slovo :) ).

Harnadek
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 515
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Nj jsou to patálie, jen doufám, že kvůli tomu nevyhoříme nebo mi to neodrovná PC :( Stejně nakonec asi zavolám elektrikáře...

petr86
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 355
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Nevolej elektrikáře nakonec, ale hned na začátku. Tvoje laická kontrola ukázala, že problém je závažnější, než jen povolený kontakt v zásuvce.Nevím, co si představit pod pojmem "jiskření pojistek", ale pokud to padá, problémů může být víc. Např povolený kontakt v nějaké acidurce, vypalující se věneček a pod. Ty to budeš hledat týden, elektrikář v paneláku udělá revizi zásuvek za 2hod včetně šoupání postelí, pokud jde o RD, tak tam to bude bez PD složitější. V každém případě tohle není sranda. A teď nemyslím jen na úraz el. proudem, stačí jen takové menší zahoření...

Bloud
Registrace: 2/2006
Příspěvků: 398
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE:Alda

Som amatér,čo sa týka elektriky,ale pri čítaní článkov a prezerania priložených fotografií z toho portálu čo si uviedol som sa prichytil s otvorenými ústamy a jemnou husou kožou po celom tele.To je teda sila,čo niektorí samozvaní elektrikári dokazujú. :-/

robina2
Registrace: 8/2006
Příspěvků: 328
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

No jo....po internetu se to špatně opravuje,je třeba to vidět a všechno proměřit..

Harnadek
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 515
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Zavada je uplne jednoznacna nejde o pretizeni ale o prechodovy odpor /nedokonaly spoj/ na fazi nebo nule.Pokud to dela jen tento okruh zacina hledani u jistice a nulove svorkovnice az ke spotrebici a pokud je elektrika zbastlena je to problem najit a bylo by lepsi pozvat elektrikare.Pokud jde o jeden zpusob jak to najit,na ktery bude asi reagovat vice lidi,pripojil bych k uvedene zasuvce spotrebic s prikonem cca 2kW a misto zavady se muze objevit okamzite.

kunitz
Registrace: 2/2008
Příspěvků: 58
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: Zásuvky - problém

Samozrejme,je to na elektrikara,ale ja pri podobnom probleme(tiez mam hlinik) som odcvakol konce drôtov a pod skrutky pripojil cisty hlinik.Utiahnutie skrutiek na starom skorodovanom drôte pomohlo len na chvilu,po ucvaknuti konca drôtov ok uz vyse 2 rokov.

Kasr
Registrace: 8/2008
Příspěvků: 4 607
Odpověď v diskusním vlákně
 

počítač si cucne

Při zapnutí počítače vznikne krátkodobý proudový ráz, který může vybavit jistič 10 A, stejně tak i starý klasický televizor s velkým trafem. Jedná se o několik desetin sekundy. Pokud se celý obvod zapíná najednou a při zatížení, jistič vypadne.
Postup:
1. Změřit odpor smyčky obvodu (revizní technici elektro na to mají speciální přístroj). Podle údaje se dá posoudit (ne)kvalita spojů.Spoje opravit podle potřeby.
2. Provést pokusy s postupným zapínáním jednotlivých spotřebičů.
3. Posoudit možnosti napojení některých spotřebičů na jiný obvod.
4. Po poradě s revizním technikem vyměnit jistič za jistič s pomalejší charakteristikou (lidově "motorický" jistič).

Každá složitá věc se skládá ze série jednoduchých věcí.

samorost
Registrace: 1/2006
Příspěvků: 2 410
 
Zpět Zpět na předchozí stránku