na schodisku mame 2 lampy a 2 vypinace ... kedze som potreboval lepsie upevnit jednu z tych lamp, sa to rozobralo a neviem to dat do poriadku

do prvej lampy idu z prveho vypinaca dva kable (faza & nulak) je to do cokoladky, do ktorej sa potom pripajaju dalsie dva kable (faza nulak) na druhu lampu ... lapmy maju Vstavaný spínač jednopólový ... cize na tej prvej lampe su z toho vypinaca dva kabliky ktore sa maju tiez zapojit do tej cokoladky

a teraz babo rad, ako to v tej cokolade zapojit :-( ... 3 krat mi vyhodilo uz poistku ... na radost niektorych nie mna nekoplo :-)

viem ze takto to napisat je blbost, ale neviete helfnut ? ... tu druhu lampu som nedaval dole, cize zapojenie v nej by malo byt ok kedze predtym mi to fungovalo

dakujeeeem :-) a nech sa dari, ahoj ;)

Vzdát se je horší než být poslední.

alfasex
Registrace: 8/2006
Příspěvků: 4 085
Odpověď v diskusním vlákně
 

alfasex

povodně to bylo,tak že jsi jednim vypinačem zapnul obě světla a druhým obě vypnul ????

korkoran
Registrace: 10/2006
Příspěvků: 6 531
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

Jelikož se neví,jak to bylo původně zapojené ,je vhodné si vše třebas i nakreslit.Spínat / rozpínat by se měl vždy fázový vodič.Jak pravil kolega KORKORAN zjistit typy vypínačů,např.ovládání světel ze (2) míst ,se dělá vypínači č.6,mrknout na internet.

hdpe
Registrace: 11/2007
Příspěvků: 4 402
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

Klasickej schodišták.

On Air!

Saxon
Registrace: 5/2007
Příspěvků: 18 235
Galerie: Saxon
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

povodne to bolo ze kazdy vypinac vedel vypnut i zapnut obe svetla ... cize laicky by som povedal ze nezavisle na sebe vedeli obe zapnut a vypnut zaroven obe svetla

a Saxon ma pravdu klasicky schodistak :-)

Vzdát se je horší než být poslední.

alfasex
Registrace: 8/2006
Příspěvků: 4 085
Odpověď v diskusním vlákně
 

hdpe

ju, len sa bojim tej cokoladky kde sa tie vodice prepinaju :-( v podstate problem nastal ze neviem tie vodice dat naspat v tej lampe jednej, vsetko ostatne zostalo bez zmeny :-( ... vypinac c.6 schemu som pozeral, ale nikde som nevidel tu spojovaciu cokoladku

Vzdát se je horší než být poslední.

alfasex
Registrace: 8/2006
Příspěvků: 4 085
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

Ved ak si nic ine nerozhodil, len zapojenie tej jednej lampy tak sa jedna o zapojenie dvoch vodicov v cokoladke, nie? Vezmi skusacku a v cokoladke najdi fazu, ktora reaguje na vypinace, tu prepoj s tou lampou a zapoj nulak.

Traky
Registrace: 8/2013
Příspěvků: 773
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

Jsou jen dvě možnosti: jedna vyhazuje jistič a druhá by měla fungovat....tedy jak říkáš,že jsi nic jiného nedělal.

Femr, to bylo natáčení..... dnes TBS 5925 na 105cm a SG2100, 85E - 30W,olomoucký kraj, W98, W2000, WXP, Vista,W7(64) na plátno 250cm.

Kamil_k4
Registrace: 10/2007
Příspěvků: 3 858
Galerie: Kamil_k4
Odpověď v diskusním vlákně
 

zapojení

https://www.google.cz/search?q=zapojen%C3%AD+schodi%C5%A1%C5%A5ov%C3%A9ho+vyp%C3%ADna%C4%8De&hl=cs&rlz=1T4GGHP_csCZ573CZ573&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCLD72N2Uk8kCFYcXLAodP7gE_A&biw=1330&bih=522

jona
Registrace: 10/2007
Příspěvků: 646
Odpověď v diskusním vlákně
 

jsou dvě možnosti zapojení

http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129

jona
Registrace: 10/2007
Příspěvků: 646
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

dakujem, zajtra sa na to kuknem :-)

nech sa dari, ahoj ;)

Vzdát se je horší než být poslední.

alfasex
Registrace: 8/2006
Příspěvků: 4 085
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

tak tak ráno moudřejší večera :)))
jak to popisuješ tebe se týká to zakázané zapojení :laughing:
Ale doporučoval bych předělat od nějakého opravdového elektrikáře z platnou vyhláškou.
Nech se darí.

Amiko mini combo,Amiko A4K combo+,HD Box 9105+,Mystique SaTiX-S2,SG-2100

alda
Registrace: 2/2007
Příspěvků: 3 393
Odpověď v diskusním vlákně
 

alda

tady o nic nejde,buď trefí správný drát,nebo mu to vyrazí jistič,tady nestrašit R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 397
Odpověď v diskusním vlákně
 

jona

dobrý link,i mě se hodí R^ :lookaround: R^

korkoran
Registrace: 10/2006
Příspěvků: 6 531
Odpověď v diskusním vlákně
 

Re:pierrepetr

Nemáš pravdu jako obvykle.
Všichni víme, že na spodní kontakt má být přiveden vypínačem přerušovaný fázový vodič. Jedná se o dlouho nepoužívané zapojení, ovšem stále se ještě vyskytující. Původ sahá do doby, kdy ještě nebylo povinné rozdělení světelných a zásuvkových obvodů. V té době byl například veden ochranný vodič pouze k zásuvce v kuchyni. Sledujte níže uvedenou tabulku stavů, které mohou nastat a zjistíte že se na objímce v některých případech objevuje napětí.

Amiko mini combo,Amiko A4K combo+,HD Box 9105+,Mystique SaTiX-S2,SG-2100

alda
Registrace: 2/2007
Příspěvků: 3 393
Odpověď v diskusním vlákně
 

alda

v čem nemám pravdu jsi jako obvykle zapomněl napsat,15.11.2015,děkuji za doplnění
22:11.32 R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 397
Odpověď v diskusním vlákně
 

To pierrepetr

To myslíš vážne?Aké strašenie,to je varovanie,laik sa nemá čo montovať do niečoho,čomu nerozumie,hlavne ak sa jedná o elektrické obvody.Iba taký laik,ako nick čo založil toto vlákno,môže dopadnúť po tvojej rade,hrobárovi na lopate,elektrina je dobrý sluha,ale veľmi zlý pán.Nech sa darí.

DM-800 SE-DM-500SD-Golden Interstár-UNI-BOX-9060-Motor DIGIPOVER-SG-2100S,parabola Gibertini 100cm,točím kam chcem a kopa iných šuntov.

vladoholu
Registrace: 6/2009
Příspěvků: 1 043
Odpověď v diskusním vlákně
 

vlado

věnuj se nultýmu bodu u usals,to ti jde,pokud to dělá se shozenýma jističema,nic se nestane,ani odborníkovi,ani laikovi R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 397
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

ludia nevadte sa mi tu ... dakujem za odpovede, istice budu vypnute pri montazi ... klud

nech sa dari, a pekne snicky :-)

Vzdát se je horší než být poslední.

alfasex
Registrace: 8/2006
Příspěvků: 4 085
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

Takto to vyzera, ked sa elektrikar - internetovy samouk - pusti do niecoho, co by mal prenechat odbornikom...

AB PULSe 4k, Zgemma H7S

LucaBrazza
Registrace: 12/2006
Příspěvků: 4 631
Odpověď v diskusním vlákně
 

luco...

co strašíš?,bez proudu si může i kabely holit zubama R^ :laughing: R^

pierrepetr
Registrace: 5/2006
Příspěvků: 28 397
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

Jak píše Saxon schodišťák, ale aby to fungovalo musí ty schodišťový vypíače být dva, aby mezi nimi byla čokoláda tak to jsem ještě neviděl.

Clint
Registrace: 1/2011
Příspěvků: 78
Odpověď v diskusním vlákně
 

Clinte

ta čokoláda zřejmě paralel pro tu 2. lampu

korkoran
Registrace: 10/2006
Příspěvků: 6 531
Odpověď v diskusním vlákně
 

helfnutí je takovéto

pokud nemáš šajn o problematice a ten nemáš tak to je potřeba svěřit odborníkům a ty ten odborník očividně nejsi.
Viděl jsem xy případů zapojení od chytrolínů a "odborníků" že rozum zůstával stát,třeba zapojení zásuvky v koupelně/obráceně/ a jiné lahůdky.
Toto bývá hazardováním s lidským životem když si to "odborník" dělá sám a neví která bije a než by zaplatil, tak někoho nechá v dobrém případě"pomlátit" nedej bože zranit či usmrtit.

slávista
Registrace: 11/2010
Příspěvků: 583
Odpověď v diskusním vlákně
 

Tak se koukni sem

https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jak%20zapojit%20schodi%C5%A1tov%C3%AD%20vypina%C4%8D R^

VYDRA004
Registrace: 11/2008
Příspěvků: 729
Odpověď v diskusním vlákně
 

RE: 2 lampy 2 vypinace

normalne ziram, pred 30 lety to typek zapojil, vse fungovalo, tedka jsme potrebovali fixnout lampu na stenu, tak sme ji sundali

pruser je ze pan tata zapomnel (uz ma na to leta) jak to bylo, tak mu rikam, pisnu sem, on mne upozornil ze budeme ze volov co tomu nerozumi (asi i jsme) ale kazdemu kto prispel nakou konstruktivni radou dekuji ...

zatim to vychazi tak, ze skrat se dela v cokolade, ktera slouzi k napajeni druhe lampy, takze tu cokoladu budeme muset vymenit :-)

nech sa dari, ahoj ;)